污水厂冬季防冻原则

2020-12-19 收藏

1、防冻原则

1)认真执行巡检制,尤其是夜间巡回检查制,将防冻部位及防冻内容纳入交接班内容,确保水厂冬季安全运行。

2)凡是存留有水分的污水和污泥管线、设备均需考虑防冻,防冻的措施包括加保温、伴热、保持介质连续流动,使停用的管线、设备中不得存留含水介质。

3)入冬之前对水厂工艺管线阀门进行保温、或加装放空阀门。

4)入冬前,水厂应加强对综合办公楼、脱水机房、库房、加药间、配电间等门窗和玻璃的完好情况进行全面的检查,特别是防大风的能力是否具备,发现的问题应及时解决,消除不安全的因素。

5)入冬之前对水厂的消防管道及消防栓进行全面的检查,消防栓采取加盖毛毡或用土填埋隔离等有效的防冻措施。

2、解冻原则

1)及时发现、及时处理是确保设备、管线解冻的前提,采取正确的解冻方法是解冻的关键。

2)管线解冻,做好解冻后的防护措施,以免发生设备内部元件损坏及其它事故,应由两头向中间缓慢、均匀解冻。

3)阀门等开关费劲,不得强行开关,应用热水暖开后再开,以免损坏;螺旋输送机结冰后严禁开启电源,必须经人工解冻,并手动盘车运转自如后方可启动电源。

4)铸铁、铸钢设备冻凝解冻要缓慢、均匀,严禁用铁器敲打或直接用热水浇灌,宜先用麻袋或毛毡盖好,用热水缓慢暖开,防止因剧烈膨胀而破裂。

3、防冻结和防滑的一般要求:

1)处理冻结的管线或阀门时,要先用少量热水加温,然后加大热水量,防止骤然升温而损坏设备。

2)室外构筑物楼梯、走廊、平台等及巡检通道要保持清洁,及时清除积雪,防止积水、结冰,人员巡检要带好劳动保护用品,巡检过程中不允许双手插进口袋中,上下梯子应双手抓住护栏。

3)要及时清除各构筑物、设备上的冰棱,防止在天气气温变化较大时砸坏设备或伤人。

4)阀门井、仪表井、电缆沟等,入冬前要完善好防冻措施。